Страница 1 из 1

Загадочная сетевая карта Intel PRO/100 82551QM

Добавлено: 13 мар 2008 14:18
Скуф
Уважаемый ALL
Есть такая картинка:

[server1] - 1м -> [Hub] - 20м -> [server2]

На сервере 1 стоит мать Supermicro с 2 гигабитными сетевыми картами Intel
На сервере 2 стоит вот такая матьс такими же сетевыми картами.

Оба сервера пингуются (и не только) с любого компьютера сети.
Но вот друг-дуга они не пингуют.
Пробовал объединять сетевухи, или без объединения. - с тем же результатом.
Небольшое наблюдение: если на сервере 1 выключить и включить Team, то где-то сотня пингов проходит, а потом тот же результат.
Драйвера менял, провода переобжимал. У кого были подобные "чудеса", поделитесь плиз!

Добавлено: 13 мар 2008 14:37
pocomaxa
как обжаты провода?
распиновку провода которым соединяешь сервера в студию!
по цветам с обеих сторон

Добавлено: 13 мар 2008 17:29
Скуф
C двух концов одинаково:
Изображение

Добавлено: 14 мар 2008 07:26
Скуф
Еще одно несколько наблюдений:
1. Отключение вычисления контрольных сумм на входе и на выходе и Interrupt moderation Rate в настройках сетевой карты дает довольно продолжительную (несколько часов) работу сетевой карты.

2. Принудительное снижение скорости работы на проблему не влияет.

3. После входа и выхода нестроек функций любой сетевой карты. По-видимому интелевые службы перезагружаются, и обе карты продолжают работать. Эксперимент проводился на сервере 2. Возможно этот вывод преждевременен, но сложилось именно такое впечатление.

4. Текущая версия драйвера на обоих серверах 8.9.1.0

5. В системе крутится процесс Ncs2prov.exe, посвященный сетевым картам.

Добавлено: 14 мар 2008 08:46
1@NIC>RU
1. Возможно шалит хаб - порты переключать пробовал на заведомо рабочие?

Добавлено: 14 мар 2008 09:39
Скуф
Порты переключал, провода переобжимал. Против этого утверждения тот факт, сетевые карты НЕ ОТ INtel в это время продолжают работать без проблем.

Добавлено: 14 мар 2008 10:40
pocomaxa
Скуф
если с двух концов одинаково то и не будет работать сетевая-сетевая

поменяй с одного конца оранжевую и зелёную пару местами

Добавлено: 14 мар 2008 12:03
Скуф
1. между серверами гигабитный свитч
2. современные сетевухи сами все должны понимать

Добавлено: 14 мар 2008 16:45
1@NIC>RU
Попробуй выявить глючную сетевую карту: отключи по одной на каждом сервере - проверь соединение между серверами (использую другие - включеные) - потом со второй парой.
Похоже, это действительно железные глюки.

Добавлено: 14 мар 2008 17:10
Скуф
На первом сервере стоит мать Supermicro с ним и решил экспериментировать: разъединил транк и присвоил разные адреса получившимся сетевухам. Сетевухи Intel имеют префикс СТ и МТ

На втором сервере строит мать Intel с сетевухами Intel CT (Гигабит) и просто Intel PRO (сотка). Напомню, мать вот такая

На текущий момент выявлено, что если на сервере Supermicro передернуть настройки любой из сетевух (СТ и МТ), то это даст общение между серверами в течение неопределенного количества времени. Дальше, при отсутсвтии правильного вектора исследований идет тупая комбинаторика, это с тем, то с этим... Истинная причина проблемы при этом останется за кадром.

Добавлено: 16 мар 2008 16:23
Скуф
На сервер установлена гигабитная сетевуха ASUS для общения исключительно с интелевыми сетевухми. На текущий момент, проблема осталась нерешенной.

Добавлено: 16 мар 2008 16:24
Скуф
На сервер 1 (Supermicro) поставлена сетевуха Asus для общения исключительно с интелями. На текущий момент проблема решена неправильно. Буду искать прошивки для матери.

Добавлено: 16 мар 2008 23:59
pocomaxa
не описано решение с кроссовой разводкой

Добавлено: 17 мар 2008 12:40
Скуф
Если между ними свитч, то никто не обязан соединять сервера кроссовой разводкой. Это все равно бред.

Добавлено: 17 мар 2008 13:01
pocomaxa
я говорю про случай когда сетевая - сетевая
и в твоём случае как раз проблема с проводом как мне кажется

Добавлено: 17 мар 2008 17:50
Скуф
Еще раз говорю что если сетевая карта может работать только напрямую без сетевого оборудования, то это уже бред.

Предположение с проводами не подтвердилось потому что:
1. Сетевых карты 2, провода на обоих менялись также как и свитч;
2. Если шалит провод/свитч, то связь с сервером нельзя установить НИКАКОЙ сетевой картой. Такие случаи уже бывали не раз. В данном случае, ситуация получается иной: связь стабильно работает с ЛЮБОЙ сетевой картой, кроме интела.

Добавлено: 18 мар 2008 01:48
TeCHNoiD
100% хардвер, у меня марвелл на гигабит очень часто выпадает с подобной ошибкой, правда сам перезапускается

Код: Выделить всё

Mar 18 00:07:59 ftp sky2 eth0: hung mac 0:90 fifo 195 (115:110)
Mar 18 00:07:59 ftp sky2 eth0: receiver hang detected
Mar 18 00:07:59 ftp sky2 eth0: disabling interface
Mar 18 00:07:59 ftp sky2 eth0: enabling interface
Mar 18 00:08:02 ftp sky2 eth0: Link is up at 1000 Mbps, full duplex, flow control
и так раз 5-6 за сутки. в течении минут 5 пинг не проходит. пока решения не нашел

Добавлено: 18 мар 2008 07:40
Heracle
Скуф
А не пробовал в настройках менять фулл дуплекс на халф дуплекс и наоборот. Иногда помогает. Или попробуй поставить авто на обеих картах.

Добавлено: 18 мар 2008 08:30
Скуф
2. Принудительное снижение скорости работы на проблему не влияет.

В шапке сообщения.
И так раз 5-6 за сутки. в течении минут 5 пинг не проходит. пока решения не нашел
Решение в снижении скорости?