Посоветуйте коммутационный шкаф

Компьютерное железо, цифровые устройства, программы

Модератор: Raven

Ответить
eof
Member
Member
Сообщения: 76
Зарегистрирован: 04 янв 2002 02:58

Посоветуйте коммутационный шкаф

Сообщение eof »

Посоветуйте, пожалуйста, где и какой коммутационный шкаф купить.

Туда планируется поставить коммутаторы и серверы.
Аватара пользователя
Акела
Super expert
Super expert
Сообщения: 4343
Зарегистрирован: 22 апр 2003 07:50

Re:

Сообщение Акела »

eof писал(а):...коммутаторы и серверы...
1. это хозяйство обычно монтируется в коммуникационные шкафы... :)

2. требований не привел ну совершенно никаких.
а) коэффициент масштабируемости ( ??U)
б) критичность встроенной системы охлаждения
в) интеллектуальная составляющая шкафа (aka Switched Rack PDU, etc.)
г) форма доступа к шкафу \ степени защиты от нес.доступа
д) критичность к дефициту пространства за\перед шкафом
е) формат технологического оборудования
Ё) бюджет в конце концов!
Аватара пользователя
MaximusHELL
Генерал армии
Сообщения: 6019
Зарегистрирован: 08 янв 2006 11:26
Откуда: PODOLsk
Контактная информация:

Сообщение MaximusHELL »

trialвсё правельно написал :)
eof случайно не в техническое помещение на крыше данные девайсы ставить будиш :) а то в таком случае тебе сейф антивондальный надо, бронированый :)
"Каждому своё" - Надпись на воротах Бухенвальда.
"Труд освобождает" - Надпись на воротах Освенцима.
"Оставь надежду, всяк сюда входящий" - Надпись над вратами ада.
Аватара пользователя
Fiorgal
Advanced Member
Advanced Member
Сообщения: 340
Зарегистрирован: 08 фев 2006 19:49
Откуда: Знамя

Сообщение Fiorgal »

MaximusHELL
И низенкий !
Если ты споришь с идиотом, вероятно тоже самое делает и он.
к.1 с.4
Аватара пользователя
MaximusHELL
Генерал армии
Сообщения: 6019
Зарегистрирован: 08 янв 2006 11:26
Откуда: PODOLsk
Контактная информация:

Сообщение MaximusHELL »

Fiorgal писал(а):MaximusHELL
И низенкий !
а размер таких помещений зависит от проекта дома, есть маленькие, а есть такие где жить можно, например знаю где в таком помещении зимой бомжи живут, там проходит отопление так что тепло и электричество есть :)
"Каждому своё" - Надпись на воротах Бухенвальда.
"Труд освобождает" - Надпись на воротах Освенцима.
"Оставь надежду, всяк сюда входящий" - Надпись над вратами ада.
Аватара пользователя
Акела
Super expert
Super expert
Сообщения: 4343
Зарегистрирован: 22 апр 2003 07:50

Сообщение Акела »

eof писал(а): ...Туда планируется поставить коммутаторы и серверы...
MaximusHELL писал(а):случайно не в техническое помещение на крыше данные девайсы ставить будиш
ужос...
оказывается теперь принято серверы располагать на чердаках жилых домов...
Аватара пользователя
Raven
Модератор
Модератор
Сообщения: 9870
Зарегистрирован: 26 янв 2001 10:07
Откуда: Климовск

Сообщение Raven »

Да, а ты как думал, опыт сервака, замурованного в стену на 4 года даром пршёл? ;)
I apologize profusely for any inconvenience my murderous rampage may have caused.
eof
Member
Member
Сообщения: 76
Зарегистрирован: 04 янв 2002 02:58

Сообщение eof »

trial писал(а):требований не привел ну совершенно никаких.
Да я про них вообще пока ничего не знаю, поэтому никаких подробностей не написал.

Постараюсь описать обычными словами.

Шкаф будет стоять в комнате 6 на 6 метров. Это обычное офисное помещение, где будут также сидеть люди. Отдельной комнаты под все оборудование нет физичеки. 42 юнита в высоту вполне хватит с учетом роста. Что нужно от встроенной системы охлаждения я пока и сам толком не знаю. Но температура в комнате будет колебаться от +20 до +30 градусов. Защиты от несанкционированного доступа, большей чем обычный небольшой замочек на дверце, не надо. Шкаф должен стоять максимально вплотную к стенке (это к дефициту пространства за ним). А что за дифицит пространства перед ним? Насколько я понимаю, перед ним надо столько пространства, чтобы открылась его дверь, или как? Ну, или чтобы удобно было его обуслуживать. И что значит формат технологического оборудования и интеллектуальная составляющая шкафа?

Бюджет, в принципе, какой надо, такой и будет.
Аватара пользователя
Fiorgal
Advanced Member
Advanced Member
Сообщения: 340
Зарегистрирован: 08 фев 2006 19:49
Откуда: Знамя

Сообщение Fiorgal »

eof
Но температура в комнате будет колебаться от +20 до +30 градусов
С ума сошел.. Серваки орать будут непереставая. И клиенты в комнате тоже. От воя вентиляторов.
Если ты споришь с идиотом, вероятно тоже самое делает и он.
к.1 с.4
eof
Member
Member
Сообщения: 76
Зарегистрирован: 04 янв 2002 02:58

Сообщение eof »

Ну хорошо, хорошо. +30 — это я все-таки загнул, но средняя температура, я думаю, будет +22. А что до шума вентиляторов, то тут уж придется всем потерпеть, так как все равно его больше некуда ставить. К тому же в этой комнате он не будет забит на полную, а примерно на четверть. На полную только в будущем, после переезда и в нормальных условиях.

Ну вы хотя бы скажите название производителей шкафов и несколько мест, где их можно купить. А я там уж менеджеров помучаю.
Аватара пользователя
Акела
Super expert
Super expert
Сообщения: 4343
Зарегистрирован: 22 апр 2003 07:50

Сообщение Акела »

ситуацию понял. постараюсь ответить...
eof писал(а): Шкаф будет стоять в комнате 6 на 6 метров. Это обычное офисное помещение, где будут также сидеть люди. Отдельной комнаты под все оборудование нет физичеки.
сразу на этом месте я должен сказать "пас. умываю руки"...
сидеть в одной комнате вместе с юнитами - это самоубийство. авторитетно заявляю.
юниты - это не тауэры. шум очень сильный. через неск.дней те немногие из вас, кто не сойдет с ума от монотонного гудения, будут завидовать мёртвым...
поэтому рекомендую задвинуть идею комм.шкафа с юнитами и использовать обычные тауэры (кста, их тоже можно разместить в шкафу. но шума будет раза в 2 меньше)
eof писал(а): Что нужно от встроенной системы охлаждения я пока и сам толком не знаю. Но температура в комнате будет колебаться от +20 до +30 градусов.
это очень плохо. практически неприемлемо.
рабочая температура серверного помещения должна лежать в пределах 15-20грд.
в твоем случае негатив может компенсироваться наличием подвесного потолка, в который будет уходить из верха шкафа короб принудительно-вытяжной системы вентиляции.
но при 20-30ти грд. снаружи - сомневаюсь что это принесет качественный эффект...
eof писал(а): Шкаф должен стоять максимально вплотную к стенке (это к дефициту пространства за ним). А что за дифицит пространства перед ним? Насколько я понимаю, перед ним надо столько пространства, чтобы открылась его дверь, или как?
объясняю. когда несколько рядов шкафов стоят в одном спец.помещении, возникает тот самый дефицит пространства, обусловленный затруднением доступа к передней и, что немаловажно, задней панели шкафа.
передняя панель - монтаж\демонтаж\тех.обслуживание юнитов
задняя панель - доступ к кабельным каналам (питание, квм, сеть и проч.)
пространство необходимо как перед, так и за шкафом
именно от объема пространства пряшут конфигурации комм.шкафов (одно или двух створчатые)
кроме того:
перед шкафом должно быть своб.пространства НЕ МЕНЬШЕ, чем полная длина одного юнита с учетом шасси.
иначе монтаж\демонтаж юнита становится невозможным.
eof писал(а): И что значит формат технологического оборудования и интеллектуальная составляющая шкафа?
формат
это имелось в виду будут ли серверы такими:
http://www.supermicro.com/products/chas ... 3i-300.cfm
или такими:
http://www.supermicro.com/products/chas ... +-1000.cfm
вертикальная или горизонтальная постановка (тауэры или юниты)

инт.составляющая
встроенные системы диагностики\мониторинга\управления шкафа
- контроль температуры\влажности\энергопотребления с нотификацией
- контроль доступа с нотификацией
- контроль последовательности включения и выключения нагрузок, подключенных к каждой из розеток.
простой пример:
наглухо завис самый важный 24х7-режимный супер-сервер.
через интернет ты можешь передернуть сервер по питанию.
т.е. грубо говоря обесточиваешь розетку, в которую закомутировано электропитание сервера а затем снова подаешь на нее питание.
та же ботва и с KVM_over_TCP:
можно, находясь на мальдивах, из интернет-кафе попасть в сэйф-моуд или поковыряться\изменить настройки биоса. после чего запустить сервер в нормал-моуд.
понятно хоть чего-нть..? :)
Аватара пользователя
Акела
Super expert
Super expert
Сообщения: 4343
Зарегистрирован: 22 апр 2003 07:50

Сообщение Акела »

eof писал(а):Ну вы хотя бы скажите название производителей шкафов и несколько мест, где их можно купить. А я там уж менеджеров помучаю.
ну вот, с кем довелось поработать...
http://www.abn.ru/catalog/ (второй раздел "шкафы и стойки")
и еще вот:
http://www.hiland.ru/racks/#3
изучай вобщем...
eof
Member
Member
Сообщения: 76
Зарегистрирован: 04 янв 2002 02:58

Сообщение eof »

trial писал(а):понятно хоть чего-нть..? :)
Конечно, понял абсолютно все, большое спасибо тебе!
eof
Member
Member
Сообщения: 76
Зарегистрирован: 04 янв 2002 02:58

Сообщение eof »

А еще я понял, что ситуация у нас совсем фиговая. С одной стороны уже нет места для тауэров и хочется расти вверх, экономя площадь помещения, а с другой — все эти вопросы, возникающие разом при использовании юнитов…
Аватара пользователя
Акела
Super expert
Super expert
Сообщения: 4343
Зарегистрирован: 22 апр 2003 07:50

Сообщение Акела »

eof писал(а):А еще я понял, что ситуация у нас совсем фиговая. С одной стороны уже нет места для тауэров и хочется расти вверх, экономя площадь помещения, а с другой — все эти вопросы, возникающие разом при использовании юнитов…
да... нетривиальная задача..
всё могло бы нормально получиться, если хотя-бы кирпичем и звукоизолом угол 2х2 метра отгородить с плотной дверью
а внутри уже ставить шкаф и самый заурядный бытовой кондишен градусов на 16.
подумай - вроде по деньгам не так уж накладно получается в сравнении с выделенным помещением...
пилотировать серверы ессно по терминалке.
а если есть такие фичи как Switched Rack PDU + KVM over TCP + контроль температуры\влажности\энергопотребления с нотификацией, так в эту каморку можно и вовсе не заходить... :)
у мнея 8 шкафов на -1ом этаже
сам на +5ом.
так я туда спускался последний раз аж месяца 3 назад, да и то чтобы новых "лезвий" понавтыкать - это уж точно по сети не сделаешь... :)
Аватара пользователя
Fiorgal
Advanced Member
Advanced Member
Сообщения: 340
Зарегистрирован: 08 фев 2006 19:49
Откуда: Знамя

Сообщение Fiorgal »

trial писал(а): у мнея 8 шкафов на -1ом этаже
сам на +5ом.
так я туда спускался последний раз аж месяца 3 назад, да и то чтобы новых "лезвий" понавтыкать - это уж точно по сети не сделаешь...
Вот везёт людям.. А у нас постоянный (примерно раз в месяц) прирост юнитов, плюс атс-ки увеличиваем... А когда места не хватает в стойке по высоте на 1.2 см? Остановка серваков, не останавливавшихся годами, перенос шасси, запуск серваков. А они млин совсем не лёгкие, даже если все раки вынуть.. Всё это при t=18 С и сквозняке..
Если ты споришь с идиотом, вероятно тоже самое делает и он.
к.1 с.4
Ответить